제목 EU) [2026-1381] 데이터 센터에 대한 공동 연합 등급 체계, 규정안, 2026년 3월
국가 [EU]  출처 해외인증기술규제정보포털
산업구분 [에너지효율]  등록일 2026.04.07

[2026-1381] 데이터 센터에 대한 공동 연합 등급 체계, 규정안, 2026년 3월


· 통보년도

2026

· 문서구분

통보문

· 제목(한글)

[2026-1381] 데이터 센터에 대한 공동 연합 등급 체계, 규정안, 2026년 3월

· 해당품목(한글)

데이터

· 주요내용(한글)

2026년 3월 26일, 유럽 집행위원회는 지침 (EU) 2023/1791을 보완하고 위임규정 (EU) 2024/1364를 개정하기 위한 위임규정 초안을 발표했습니다. 이 초안의 목적은 데이터 센터의 지속가능성을 평가하기 위한 통일된 체계를 수립하는 것입니다.

새로운 규정은 데이터 센터를 위한 유럽 데이터베이스를 통해 자동 생성되는 전자 라벨을 사용하는 EU 차원의 등급 시스템을 도입합니다. 이 라벨은 전력 사용 효율(PUE)과 물 사용 효율(WUE)이라는 두 가지 핵심 지표를 바탕으로 데이터 센터를 분류합니다. 이러한 접근 방식을 통해 서로 다른 시설 간의 에너지 및 물 사용 성과를 비교할 수 있습니다.

또한, 이 규정 초안은 데이터 센터 라벨의 유효 기간을 매년 8월 15일부터 다음 해 8월 15일까지로 명시하고 있습니다. 회원국이 8월 15일까지 보고 완료를 확인하지 않을 경우, 라벨은 보고가 완료될 때까지 또는 12월 31일까지 유효합니다. 라벨은 모든 EU 공식 언어로 공개되고 접근 가능해야 합니다. 데이터 센터 운영자는 요청 시 라벨을 제공해야 하며, 비공식적이거나 오해의 소지가 있는 라벨을 제작하는 것은 금지됩니다.

또한 이 초안은 새로운 등급 체계에 부합하도록 위임규정(EU) 2024/1364에 따른 기존 보고 체계를 개정합니다. 여기에는 정의 업데이트, 에너지 및 물 소비량 측정 방법론 개정, “폐열 재사용 준비” 상태 및 보고된 데이터의 인증과 같은 새로운 보고 요소가 포함됩니다. 이 초안은 설치된 IT 전력 수요가 500kW 미만인 소규모 데이터 센터와 아직 가동되지 않은 데이터 센터에 대해 자발적 참여를 도입합니다.

또한, 회원국은 연간 보고서의 완전성을 검증해야 하며, 유럽 데이터베이스는 제출된 데이터를 기반으로 라벨을 자동으로 생성합니다. 국방 및 민방위와 관련된 특정 데이터 센터는 보고 의무에서 면제됩니다.

이 제안의 부속서에는 제도의 기술적 구조가 명시되어 있습니다. 부속서 I은 PUE 및 WUE에 대한 효율 등급을 A부터 G까지로 규정합니다. 부속서 II는 운영, 환경 및 에너지 관련 지표를 포함하여 라벨의 내용과 형식을 구체적으로 명시합니다. 부속서 III은 보고 방법론에 대한 세부 개정 사항을 도입하여 에너지 소비, 물 사용, 재생 에너지 및 폐열 재사용이 어떻게 측정되고 보고되는지를 설명합니다.

마지막으로, 이 규정은 기술 발전을 반영하고 제도를 개선하기 위해 3년마다 정기적인 검토를 실시하도록 규정하고 있습니다.

이 초안은 유럽연합 관보에 게재된 날로부터 20일 후에 발효될 예정입니다.