제목 일본) 폐기물 처리 및 청소 법률 시행규칙 개정안 - 폐리튬 축전지 화재 예방 취급 기준 추가 (2026)
국가 [일본]  출처 해외인증기술규제정보포털
산업구분 [에너지효율]  등록일 2026.11.03

폐기물 처리 및 청소 법률 시행규칙 개정안 - 폐리튬 축전지 화재 예방 취급 기준 추가 (2026)


· 통보년도

2026

· 문서구분

통보문

· 제목(한글)

폐기물 처리 및 청소 법률 시행규칙 개정안 - 폐리튬 축전지 화재 예방 취급 기준 추가 (2026)

· 해당품목(한글)

리튬이온 배터리 (유형: 2차 전지; 약칭: Li-ion)

· 주요내용(한글)

2026년 10월 29일에 제안된 이 조례안 초안은 「폐기물 관리 및 공공 청결법」(1971년 내각령 제300호)의 시행령을 개정할 것을 제안하고 있다. 그 목적은 폐리튬 저장 배터리(충전식 리튬이온 배터리) 및 이를 포함하는 제품에 대한 화재 예방 취급 기준을 추가하는 것이다. 이는 손상되거나 파손된 배터리로 인해 발생한 수거 차량 및 폐기물 처리 시설 화재에 대응하기 위한 조치다.

새로 정의된 분류

이번 개정안은 생활(일반) 폐기물과 산업 폐기물 모두에 대해 다음 두 가지 분류를 신설한다:

리튬 저장 배터리 폐기물: 폐기물이 된 리튬 배터리.

리튬 배터리 함유 제품 폐기물: 리튬 배터리를 구성 부품으로 사용하며 폐기물이 된 제품.

일반 폐기물에 대한 새로운 기준(제3조)

수거 및 운반: 사업자는 다음을 준수해야 한다:

이러한 폐기물이 다른 물질과 혼합되지 않도록 분리 보관하고, 화재 발생 또는 확산을 방지하기 위한 기타 조치를 취해야 한다;

부주의하게 뒤집거나, 떨어뜨리거나, 부딪치거나, 끌어서 이동하는 등 거친 취급을 피해야 한다.

환적: 거친 취급 금지 규정이 적용됩니다. 이송 장소에는 또한 이러한 폐기물이 다른 물질과 혼합되는 것을 막는 칸막이와 기타 화재 예방 조치가 마련되어야 한다.

보관: 환적 규정이 적용된다. 보관 중인 배터리는 화염, 불꽃 및 고온 물체로부터 멀리 떨어져 있어야 하며, 과열되어서는 안 된다.

처분 또는 재활용 중 보관: 처리 및 재활용 시설에서의 보관은 동일한 보관 기준을 따라야 한다.

산업 폐기물(제6조)

제3조의 규정을 참조하여 동일한 요건이 산업 폐기물에도 확대 적용됩니다. 새로운 조항은 다음을 다룬다:

수집 및 운송;

환적;

보관;

처분 또는 재활용 과정 중 보관.

이번 개정안을 통해 폐리튬 배터리 및 배터리 포함 제품을 분리하고, 신중하게 취급하며, 환적 지점에서 구획을 설정하고, 보관 중 열 및 발화원으로부터 멀리 떨어뜨려 두는 것이 법적 기준으로 정해졌다. 이는 생활폐기물 및 산업폐기물 흐름 전반에 적용된다.

발효 예정일은 2027년 4월 1일이다.