1. 개요
건축물의 에너지 효율성을 확보하기 위한 제도로, 건물의 내외부 구조, 난방시설, 조명 시설 등을 통해 건물의 에너지 효율성을 평가하여 등급을 구분함. (필수)
2. 품목
주거용, 사무용, 교육용, 공공기관 건물 등 모든 종류의 건물
*예외 리스트
1) 실질적 난방이 이루어지지 않는 건물
2) 연간 사용 기간이 제한되어 있고, 이로 인해 예상되는 에너지 수요량이 연간 에너지 수요량의 1/4 미만인 주거용 건물
3) 50m2 미만의 독립 건축물
4) 최대 3년 이내에 철거할 예정인 건물
5) 예배 및 기타 종교적 목적으로 쓰이는 건물
6) 최대 2년 미만으로 사용할 예정인 임시 건물
7) 필요 에너지 대부분을 건물 내부에서 발생하는 폐열에 의해 충당하는 산업 공장, 작업장 및 농업용 건물
3. 관련 기관
주관 기관: 오스트리아 기후, 환경, 에너지, 교통, 혁신 및 기술부(Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, BMK)
기준 제정 기관: 오스트리아 구조 공학 연구소 (Österreichisches Institut für Bautechnik, OIB)
4. 평가 기준 및 방법
- 총 4개의 평가기준을 바탕으로 평가함. 개별 평가기준마다 별도의 등급 부여함
등급
|
HWB Ref, SK
[kWh/m²a]
|
PEB SK
[kWh/m²a]
|
CO2 eq, SK
[kg/m²a]
|
F GEE, SK
[-]
|
A++ |
10 이하 |
60 이하 |
8 이하 |
0.55 이하 |
A+ |
15 |
70 |
10 |
0.70 |
A |
25 |
80 |
15 |
0.85 |
B |
50 |
160 |
30 |
1.00 |
C |
100 |
220 |
40 |
1.75 |
D |
150 |
280 |
50 |
2.50 |
E |
200 |
340 |
60 |
3.25 |
F |
250 |
400 |
70 |
4.00 |
G |
250 초과 |
400 초과 |
70 초과 |
4.00초과 |
1) HWB Ref, SK : 기준 난방 요구 사항, 실내 온도를 22 °C로 유지하기 위해 필요한 열 에너지의 양
2) PEB SK : 1차 에너지 수요량. 에너지 생성 비용(제조, 운송)을 포함한 건물에 필요한 전체 에너지의 양
3) CO2 eq, SK : 건물의 이산화탄소 배출량
4) F GEE, SK : 전체 에너지 효율 계수. 건물의 전반적인 에너지 효율성
- 각 세부 지표별 계산 방법은 아래의 링크 참조
https://www.oib.or.at/sites/default/files/richtlinie_6_12.04.19_1.pdf
5. 유효 기간
- 발급일로부터 10년
6. 발급 절차
- 오스트리아 에너지 성능 인증은 신청자가 국가 공인 전문가/법인을 통해 발급받을 수 있으며, 이 때 세부 절차는 해당 전문가/법인에 따라 상이함
- 인증 전문가의 목록은 아래의 링크 참조
https://www.energieausweis.at/energieausweis-aussteller-liste.htm