본문바로가기 상단주메뉴 바로가기

KETEP 세계에너지시장정보

닫기
닫기

동향 다이제스트

제목 미국) 신규 원자력 발전을 위한 원자력 발전소 및 석탄 발전소 부지 평가
국가 [글로벌]  출처 미국 에너지부
산업구분 [원자력발전]  등록일 2024.09.26


제목 : 미국) 신규 원자력 발전을 위한 원자력 발전소 및 석탄 발전소 부지 평가

        (Evaluation of Nuclear Power Plant and Coal Power Plant Sites for New Nuclear Capacity)


external_image



600MWe 이상 용량의 신규 원자로를 설치할 수 있는 부지를 대상으로 Oak Ridge Seat Analysis for Power Generation Expansion(OR-SAGE) 도구를 사용하여 10개 항목으로 평가하였다.

 - CPP(Coal Power Plant) 부지 분석은 20244월 기준 석탄 발전소의 운영 상태를 업데이트하고 Hansen 등이 2022년에 완료한 석탄-원자력(C2N) 연구의 데이터를 기반으로 수행하였다.

 - NPP(Nuclear Power Plant) 부지 분석은 완전히 폐쇄되지 않은 NPP 부지도 중요한 인프라가 남아있기 때문에 추가 NPP에 대해 평가하였다.


[OR-SAGE 기준선 스크리닝 기준 요약]


원자로 기술에 대한 OR-SAGE 스크리닝 기준

AP1000을 포함한 대형 LWR (2012 EPRI 연구)

LWR 기반 SMR(2012 DOE 연구)

LWR 기반 고급 원자로

인구 밀도

(사람/제곱마일)

>500 ppsm

within 20 miles

>500 ppsm

within 10 miles

>500 ppsm

within 4 miles

지진 안전정지

(지반가속도)

>0.3 g

>0.5 g

>0.5 g

습지 / 개방 수역

Not allowed

보호 지역

Not allowed

경사

>12% grade

>18% grade

>18% grade

산사태 위험

(보통 또는 높음)

플래그(높음 및 중간)

플래그(높음)

100-year floodplain

Not allowed

유량: 냉각수 보충

(갤런 수/; 폐쇄형 사이클 냉각; 자원의 10%로 제한)

200,000 gpm

65,000 gpm

NA

위험과의 근접성

(완충 거리)

Flag 110 miles

단층선과의 근접성

(완충 거리)

10 CFR 100 부록 A 1에 따른 오류 길이에 따라 달라짐

 


석탄 부지의 잠재적 신규 원자력

최소 원자력 발전용량 600MWe를 수용할 수 있는 145개 부지를 대상으로 분석 결과 원자력 발전 용량을 최소 128GW부터 최대 174GW 추가 가능한 것으로 분석되었다.


[CPP 부지 평가 결과 요약]


 

Coal power plant (CPP)

 

Retired CPPs

Operating CPPs

Total # of

units (GWe)

Retirement year

Since 2020

20252030

20302035

20352040

Not

announced

Potential 600 MWe units

45

49

17

6

173

290

(174)

Potential 1,000 MWe units

15

24

9

4

84

136

(136)

Potential 1,117 MWe units

12

21

8

2

72

115

(128)

 


기존 원자력 시설의 잠재적 신규 원자력

현재 운영중이거나 최근 폐쇄된 원자력 발전소 부지 평가 결과, 원자로 크기에 따라 원자력 발전 용량을 최소 60GW부터 최대 95GW 추가 것으로 분석되었다.

 

[NPP부지 평가 결과 요약]


 

Nuclear power plant (NPP)

 

Retired

Operating

Total # of units

(GWe)

Retirement year

 

20 sites with COL

or canceled unit

Remaining 34 sites

Potential 600 MWe units

7

72

79

158 (95)

Potential 1117

MWe units

4

31*

19**

54(60)

*31COL/취소된 단위(병합)는 선택된 기술을 기준으로 추산 용량이 37.9GWe. 그러나 1,117MWe의 일반적인 대형 LWR 용량을 기준으로 이러한 단위에 34.6GWe의 용량이 할당됨.

**일부 사이트가 이중 단위를 수용할 수 있기 때문에 이는 보수적인 것임.

참고: 2007년 이후로 19개의 COL이 제출되었습니다. 한 사이트(Vogtle)는 현재 가동 중이며 소형 원자로에 대한 COL 1개는 거부됨. 기존 NPP 사이트에서 12개의 COL이 제출되었고 완전히 새로운 사이트에서 5개의 COL이 제출되었으며, 새로운 사이트의 5COL은 이 표의 데이터에 포함되지 않음.


쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.